Меню сайта
Друзья сайта
Раскрутка сайтаРегистрация сайта
в Каталогах
Введите URL своего сайта:
Регистрация при поддержке 1PS.RU
Статистика
Среда, 27.11.2024, 07:46
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход
Монтаж слаботочных сетей
Форма входа
[Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: alexss  
Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М"
ДимаДата: Суббота, 12.07.2008, 00:13 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Предназначен для использования в составе системы охранной и пожарной сигнализации совместно с приемно-контрольными приборами "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "С2000-4", "Сигнал-20" серия 02, контроллерами двухпроводной линии "С2000-КДЛ", приборами приемно-контрольными и управления пожарными "С2000-АСПТ", релейными блоками "С2000-СП1", и "С2000-КПБ", клавиатурами "С2000-К" и "С2000-КС", блоками индикации "С2000-БИ", контроллерами управления доступом "С2000-2".

Является развитием пульта "С2000", сохраняя его функции и обладая при этом новыми возможностями.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Новый корпус с большим жидкокристаллическим индикатором, имеющим большую информативность (2 строки по 16 символов). Имеются функциональные светодиодные индикаторы "ТРЕВОГА", "ПОЖАР", "НЕИСПРАВНОСТЬ", "АВАРИЯ", отображающие состояние объекта.

Увеличилось количество разделов и шлейфов сигнализации, которые можно включить в эти разделы, что позволяет использовать этот пульт на более крупных объектах.
Увеличилось максимальное количество пользовательских паролей.

Разделы можно объединять в группы. Это позволяет упростить групповое управление постановкой на охрану и снятием с охраны. Любой раздел может быть включен в несколько групп.

Возможность задания текстовых названий не только разделам и пользователям, но и группам разделов и шлейфам сигнализации. Текстовое название может иметь длину до 16 символов.

Возможность изменения названий сообщений от шлейфов сигнализации. Для каждого шлейфа сигнализации, добавленного в базу данных пульта, можно задать 32 пользовательских сценариев переименования. Каждый сценарий позволяет задать новые текстовые названия и вид отображения для любых 4 стандартных сообщений по шлейфу сигнализации прибора.

Конфигурирование пульта осуществляется программой «Администратор базы данных» из АРМ «Орион Про» либо утилитой «pprog.exe» версии 2.00 и выше
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - до 127
Количество разделов - до 511
Количество групп разделов - до 128
Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - до 2048
Количество пользовательских паролей – до 1023
Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов – до 256
Количество "входных зон" - до 32
Количество пользователей - до 2047
Объем кольцевого буфера событий - до 1023 сообщений
Длина линии интерфейса RS-485 – до 4000 м
Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером – до 20 м
Питание - от резервированного источника постоянного тока (например, "РИП-12" или "РИП-24"). Диапазон напряжений питания - от 10,2 до 28,4 В

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный хостинг uCoz